Ограничитель Опнп-0, 38 Ухл1 Купить По Цене 298 Руб Грантэк-эл
페이지 정보
본문
Ограничители перенапряжений могут быть снабжены предохранительными устройствами, обеспечивающими взрывобезопасность аппарата.
Предельное верхнее значение температуры окружающей среды – плюс 45°С, нижнее – минус 60°С. Ограничители перенапряжения из полимерных материалов превосходят фарфоровые по взрывобезопасности, разрядным, электрическим характеристикам. В сочетании с доступной ценой становятся оптимальным вариантом защиты оборудования. Рабочее положение ограничителей перенапряжения ОПНп - 6/7, 2/10/1 УХЛ1 вертикальное. Тщательный выбор материалов для изготовления позволяет ограничителям перенапряжений, которые поставляет наша компания, долгое время надежно защищать от перенапряжений Ваше оборудование.
Благодаря этим зажимам есть возможность удаленного уведомления в случае повреждения вставки или ее перегорания. Этот сигнал может быть подключен, например, к входу блока управления сигнализацией (смотрите схему). В этом случае панель управления будет проинформирована о повреждении вставки размыканием электрической цепи между красным и зеленым проводами.
Производится на опоре установки разрядника. Искровой промежуток не должен отличаться от заданного. Для приведения токов проводимости разрядников к температуре +20 °С следует внести поправку, равную 3 % на каждые 10 градусов отклонения (при температуре больше 20 °С поправка отрицательная). Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением до 3 кВ должно быть не менее 1000 МОм. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.
B. 1 Защита от перенапряжений требуется при коммутациях вакуумными выключателями присоединений с электродвигателями и трансформаторами.
Бесшовный способ нанесения материала на стеклопластиковый корпус формирует надежное защитное покрытие с высокой степенью защиты от влаги, температурных перепадов, устойчивости к солнечному свету. Климатическое исполнение предлагаемых нами ограничителей ОПНп – УХЛ1, ограничитель перенапряжения сети разрешается установка на открытом воздухе, ограничители влаго- и морозоустойчивы. Ограничители предназначены для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой, как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Высота установки ограничителей – не более 1000 м над уровнем моря.
Современные ограничители перенапряжения пришли на смену устаревшим вентильным разрядникам. В роли основного рабочего элемента в них выступают нелинейные резисторы — варисторы. Они располагаются в корпусе, опн 110 который изготавливается из высокопрочного полимера.
Окончательный вывод о наличии и числе замкнутых витков следует делать на основании результатов снятия характеристики КЗ и сравнения ее с данными завода-изготовителя. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, опн 110 имеющего наименьшее испытательное напряжение. [newline]Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и электростатических экранов, относительно обмоток и магнитопровода производится в случае осмотра активной части. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а изоляции ярмовых балок не менее 0, 5 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В.