팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

Rda-12 Ограничитель Перенапряжения, Uc=12кв Vialight Специализированны…

페이지 정보

profile_image
작성자 Luz
댓글 0건 조회 54회 작성일 24-06-08 15:15

본문

Стеклопластиковый корпус ограничителя перенапряжения ОПН обеспечивает взрывобезопасность при прохождении тока короткого замыкания. Для надежной изоляции и герметизации предусмотрено внешнее покрытие из полимерного материала, нанесенного бесшовным способом. Оно обладает повышенной износостойкостью, обеспечивает защиту от ультрафиолета, влаги, перепадов температур. Для электрических сетей и электроустановок напряжением опн 10 12 ухл1 кВ, ограничитель перенапряжения опн ухл1 эксплуатирующихся в условиях климата и размещения УХЛ1, ограничители перенапряжения выпускаются со значениями заряда пропускной способности 0, 6 Кулона, 0, 8 Кулона, 1, опн 10 1 Кулона и 1, 4 Кулона. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя Uнд, кВдейств. Ток проводимости (класс тока пропускной способности) - это ток, идущий через ОПН под действием напряжения, направленного к зажимам ОПН при условии его работы.

Но при возникновении перенапряжений резисторы ОПН переходят в проводящее состояние и ограничивают дальнейшее нарастание ограничитель перенапряжения опн ухл1 до уровня, безопасного для изоляции защищаемой электроустановки. Такие ограничители перенапряжения представляют собой один конструктивный элемент с нелинейным сопротивлением. Число полупроводниковых дисков в них набирается в соответствии с категорией защищаемой электроустановки.

Бесшовный способ нанесения материала на стеклопластиковый корпус формирует надежное защитное покрытие с высокой степенью защиты от влаги, температурных перепадов, устойчивости к солнечному свету. Климатическое исполнение предлагаемых нами ограничителей ОПНп – УХЛ1, разрешается установка на открытом воздухе, ограничители влаго- и морозоустойчивы. Ограничители предназначены для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой, как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Высота установки ограничителей – не более 1000 м над уровнем моря.

Продолжительность испытания при наибольшем напряжении - 5 мин. Производятся гидравлические испытания повышенным давлением воды тиристорных преобразователей (ТП) с водяной системой охлаждения. Значение давления и время его воздействия должны соответствовать нормам завода-изготовителя на каждый тип преобразователя. Выполняется повторная проверка изоляции ТП после заполнения дисциллятом (см. табл. 1. 8. 3). Сопротивления параллельных ветвей рабочих обмоток индукторных генераторов не должны отличаться друг от друга более чем на 15 %, сопротивления фаз вращающихся подвозбудителей - не более чем на 10 %. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ.

Ограничитель представляет собой защитный аппарат опорно-подвесного исполнения, содержащий последовательно соединенные оксидно-цинковые варисторы, заключенные в герметизированный полимерный корпус.